问题:
数字传感器在工作一段时间后停止,给出“data return failed"的显示,请问一般是什么问题造成的,如何判断?


数字传感器调试软件出现"data return failed"或者数据返回失败"。是因为软件没有收到传感器返回的数据,或数据为乱码。可能原因有:


1、软件电脑故障,可以重启软件或电脑,或使用功能简单的串口助手通讯。如果串口助手能通讯,则可能是软件问题。


2、RS485转USB模块故障,如果模块有数据灯,可以查看有无数据经过模块。如果没有,则可能是模块问题。


3、传感器线路故障。检查传感器电源有没有接通,电源线有没有接错或接反。RS485线正确接法是A接A、B接B,两根线不能短路。


4、传感器内部故障。如果有4-20mA线, 可以用万用表测量有没有电流输出。如果正常时有420mA电流输出,无数据返回时输出为0,则可能是传感器内部故障。也可以用万用表电流档测量传感器电源端有无电流消耗。 如果没有电流消耗,或者电流消耗比正常时高很多,则可能是传感器内部故障。