【干货】诺博余氯检测仪-加药控制系统介绍


系统组成
1 柜式检测仪表
2 计量泵
3 加药装置
目的:通过这个余氯加药控制系统实现主管道的水余氯范围在 0.3-0.5ppm 之间。

水路分析:
首先,从主管道分出一个水旁路,进入到加药装置的入水口,然后加药装置的出水口连接一个计量泵,计量泵再输出给主管道。另外再主管道分出一个水旁路,给到柜式检测仪表的测量池(流通槽),仪表可以快速检测出当前的余氯值。经过测量池后的水,外排出去。

01.jpg


加药控制过程

方案一:继电器开关控制方案
当柜式检测仪表余氯含量满足 0.3-0.5ppm 之间的时候,计量泵处于关闭状态,加药装置不会对主管道的水进行加药,随着余氯减少,检测到余氯含量低于0.3ppm 时,柜式仪表将会控制继电器开关闭合,接通计量泵的电源,使计量泵开启,此时加药装置就会对主管道进行加药,加入的药剂经过充分混合搅拌之后,经过测量池(流通槽),此时余氯数值慢慢上升,当数值大于 0.5ppm 时,仪表就会切断电源,关闭计量泵,加药装置停止对主管道加药。此时余氯数值在0.5ppm 左右,当余氯再次减少,低于 0.3ppm 时,就会再次开启计量泵进行加药,如此循环,实现了自动控制加药,把余氯范围控制在 0.3-0.5ppm。


03.jpg


控制逻辑:
当不加药的时候,继电器处于断开时,COM 与 NC 相连接;此时交流接触器无电关闭,计量泵关闭;当加药的时候,继电器处于吸合状态,COM 与 NO 相连接,此时交流接触器有电开启,计量泵开启进行加药。仪表内部的继电器能带动的负载功率是3A220VAC/24DC,当负载的计量泵功率过高或负载是 380V 供电的时候,需要使用交流接触器增大负载功率。


02.jpg



方案二:4-20mA 控制计量泵原理
有一种计量泵的加药速度是根据计量泵接收到的 4-20mA 大小来决定的。比如,当计量泵接收到 4mA 的电流,此时计量泵的加药速度最慢;当计量泵接收到 20mA 的电流,此时计量泵的加药速度最快;
柜式检测仪表可以根据当前的余氯浓度输出 4-20mA 的信号。比如,当余氯数值是 0.3ppm 时候,输出 20mA;当余氯数值是 0.5ppm 的时候,输出 4mA.通过这样的方式,就可以实现当前余氯是 0.3ppm 时候,加药速度最快,当前余氯是 0.5ppm 的时候,加药速度最慢。

控制过程:
当柜式检测仪表检测到余氯含量低于0.3ppm 的时候,柜式仪表会控制计量泵的加药速度达到最快。此时余氯慢慢上升,当余氯在 0.3-0.5ppm之间时候,计量泵的加药速度随着余氯的增大而减慢。随着余氯上升的过程当余氯数值达到 0.5ppm 时候,柜式仪表会控制计量泵的加药速度达到最慢。通过这种控制加药速度的方式,实现了把余氯范围控制在 0.3-0.5ppm。


04.jpg

05.jpg