某客户有一台PH-1186仪表,有3个指示灯,分别为红、黄、绿。他要求当PH值在6.00~8.00之间时绿灯亮,PH值大于这个范围时红灯亮,PH值小于这个范围时黄灯亮。
仪表可设置高点报警值为8.00,滞后量为0;设置低点报警值为6.00,滞后量为0。接线方法如图所示。
当PH值在6.00~8.00之间时,COM_Hi端与NO_Hi端断开,与NC_Hi端导通;COM_Lo端与NO_Lo端断开,与NC_Lo端导通。所以绿灯亮。
绿灯
当PH值小于6.00时,COM_Hi端与NO_Hi端断开,与NC_Hi端导通;COM_Lo端与NO_Lo端导通,与NC_Lo端断开。所以黄灯亮。
黄灯
当PH值大于8.00时,COM_Hi端与NO_Hi端导通,与NC_Hi端断开;COM_Lo端与NO_Lo端断开,与NC_Lo端导通。所以红灯亮。
红灯
|